petrus bitbyter
418 berichten
 Expert
|
14-12-2011 03:19
Bijgaand schema levert volgens mij de code die je zoekt. Hij geeft maar één storing tegelijk goed aan, meer is met drie draden niet zonder meer mogelijk. Je weet dus nooit zeker welke installatie een storing heeft. Wel dat er ergens minstens één storing is.
De diodes kun je bij de installaties monteren, de weerstanden in de buurt van de PIC. Met zeven installaties op 500m2 zul je aardig wat meters kabel nodig hebben. Dat betekent niet alleen spanningsverlies maar ook storingen op de signaallijnen. Dat kunnen korte maar hoge piekjes zijn die moeiteloos de ingangen van je micro opblazen. Beveiliging van die ingangen is dus geboden.
De PIC-code mag geen problemen opleveren. De drie signaallijnen lezen en het bijbehorende cijfer op het display zetten. Extraatjes kunnen zonder veel moeite worden toegevoegd zoals bijvoorbeeld knipperen als de code op de lijnen verandert.
petrus bitbyter
eenuitzeven.pdf
eenuitzeven.sch
|
|
Henko1
499 berichten
 Expert
|
14-12-2011 08:05
Ik heb mijn reactie op elektronica algemeen gezet.
Ik vind dat dat niet meer onder microcontrollers thuis hoort.
Henk.
|